Forum Budowlane » Ogrzewanie domu i mieszkania

Zapowietrzajace sie kaloryfery na poddaszy uzytkow

    • 1 wpisy
    23 września 2008 11:17:09 CEST
    Witam!

    Problem polega na ciagłym zapowietrzaniu się kaloryferów na poddaszu użytkowym (to juz bedzie 3ci sezon grzewczy).

    Na wstepie podam szczegoly dotyczącę instalacji:
    1. system otwarty z kotlem mialowym wyposazonym w sterownik oraz podajnik slimakowy.
    2. Do ukladu podlaczone sa grzejniki aluminiowe:
    PARTER
    - ganek 8 segmentów
    - kuchnia 10 segmentów
    - salon 2x12 segmentów
    - pokój 10 segmentów
    - pralnia 5 segmentów
    - garaż 7 segmentów
    PODDASZE UŻYTKOWE:
    - 1 pokój 12 segmentów
    - 2 pokój 10 segmentów (grzejnik ma zamkniety zawor gdyż pokój jest nad kotłownią i ściana od komina grzeje całe pomieszczenie)
    - sypialnia (zapowietrza sie)
    - łazienka drabinkowy duży (zapowietrza sie)

    Ponadto do układu na osobnej pompie podłaczone jest wodna instalacja podlogowa. 5 obwodów:
    PARTER
    - ganek, korytarz, kuchnia, łazienka (zamknięte zawory)
    PODDASZE
    - łazienka (działa poprawnie)

    Naczynie wyrównawcze jest zamieszczone na strychu ponad poddaszem. Na wysokości ok. 1,5m ponad najwyzszym zasilajacym zaworem kaloryfera na poddaszu (konkretnie kaloryfera z lazienki). Naczynie jest podlaczone do powrotu (w szafce poddasze z rozdzielaczem). Pojemnosc naczynia wynosi ok. 15l. Zmierzylem obwod oraz długość naczynia (obwod 103cm dlugosc 50cm) uwzgledniajac otulilnę z pianki wychodzi mi te 15l.

    Pondto kazdy kaloryfer jest wyposazony w zawor z termoregulacja.

    Pompy do kaloryferow jest ustawiona na 3ci bieg. Pompa do ukladu podlogowego jest aktualnie wlaczona (ale robilem proby z roznymi ustawieniami tych pomp i nie bylo zmian, tzn. wymienione grzejniki nadal zapowietrzaly sie).
    Oczywiscie woda do naczynia uzupelnialem.

    Nie mam pojecia co zrobic aby pozbyc sie tego problemu.
    Kaloryfery na gorze masymalnie w ciagu dwoch dni zapowietrzaja sie i slychac chlupiaca w nich woda.
    • 164 wpisy
    25 września 2008 19:45:27 CEST
    to poważny problem, zasięgnij informacji od osoby która zajmuje się takimi rzeczami
    • 1 wpisy
    13 maja 2009 16:24:09 CEST
    W jaki sposób kontrolujesz poziom wody w instalacji?
    Za mało wody może być powodem zapowietrzania.
    W instalacjach otwartych ubywanie wody z instalacji to normalne zjawisko, inną sprawą jest skala ubytku wody.
    Jeżeli jest wystarczająco dużo wody, to jeszcze pozostaje kwestia sposobu odpowietrzania instalacji.
    Gdzie zlokalizowane są odpowietrzniki automatyczne (jeżeli są), a jeżeli instalacja jest typu rozdzielaczowego to powinny być.
    Można też zamontować automatyczne odpowietrzniki na tych grzejnikach które się zapowietrzają, nie są drogie ok 20zł jeden. W przypadku grzejników aluminiowych można zastosować takie które montuje się zamiast korka górnego.
    • 6 wpisy
    24 maja 2009 02:21:20 CEST
    Witam
    Napisz gdzie masz zainstalowaną pompę C.O. zasilanie czy powrót i czy w układzie są odpowietrzniki automatyczne ?.